Danke Friedrich für deine "Links"

Zorro, Mittwoch, 19.01.2022, 17:57 (vor 825 Tagen) @ Friedrich2963 Views

Hallo Friedrich,

Wow, anhand deiner Antworten und der Verlinkungen, kann ich erkennen, dass Du "tief" in der Materie drinne steckst! [[top]]

Dieser RS48/6000 ist "flatsch-neu", allerdings gilts zu beachten, dass bei einem erhöhten Strombedarf - für die Zukunft - keine Parallelschaltung (Leistungsverdoppelung mit einem 2. Gerät) möglich ist. Und die MPPTs stecken in der Kiste auch drinne, muss halt passen zu den Modulen, wobei die schon den Spielraum bis 450V eingetütet haben. Ja, kann man machen, schon recht günstig, hat halt gewisse Grenzen, die der Multiplus2 eher nicht hat.

Klar, könnte man überlegen, einfach eine weitere Phase der Hausverteilung zu benutzen, für ein zweites Gerät. Denke halt in Zukunft wird vieles über Wärmepumpen laufen, da ist das eine Gerät schnell am Ende!?

Was ich jetzt in der Kürze nicht gelesen habe, ob der RS48/6000 auch den internen NA-Schutz besitzt. Hat der einen AC-Eingang? ...könnte der netzparallel fahren?
Hat der schon eine Zertifizierung? ...für die "Anmeldefraktion" <img src=" />
Kann dir aber auch egal sein, wenn du einen 1/0/2 Trennschalter einbaust.
Nimm den Hager HIM406, der ist solide [[top]]

Den Link zur Clearing-Stelle kannte ich [[zigarre]] , das natürlich was zum "Grinsen", hier versucht man Futtertröge für Verteilnetzbetreiber und Elektriker zu sichern...[[zwinker]]

Dieser "Markus Klar" liegt ganz klar auf unsere Linie, hat aber auch "die Grauzone" nicht wirklich beim Namen genannt [[zwinker]] Damit eine Anlage mit Trennschalter im Winter vernünftig funktioniert, musst du halt klotzen, nicht kleckern.
Wenn du da eine "Micky-Maus-Konfiguration" hast und fetten Verbrauch, stehst du ja, je nach Wetterlage, jeden zweiten Tag im Keller und bist am hin- oder herschalten...:-P

Klasse übrigens das Dokument von Victron - kannte ich noch gar nicht. Wird die meisten "etwas stressen", bietet aber wirklich einen Grundkurs zum Anlagenbau [[top]]

Beim Thema Bastel-Akku steig ich aus, dass ist mir nicht professionell genug! Das Batteriemanagement von Victron ist 1. Sahne in Verbindung mit den Pylontechs.
Der Cerbo als Steuergerät einfach der Hammer! Alles am Monitor und/oder PC steuerbar.
Speicher: 12x US3000C sind 42kWh Power - Kostenpunkt 16.000,-€ (Sowas hätte vor 3 Jahren noch 30.000,- gekostet)
Da zickt nix rum, ist professionell gesichert, fackelt nix ab, Serverschrank gekauft, reingeschoben, läuft!

In Sachen Diesel bitte aufpassen! Das ist nicht so easy, wenn der Diesel über die Victron-Anlage über den AC-Eingang einspeisen soll und darüber die Batterien laden...!
Der Multi zickt da rum, wenn gleichzeitig Lastwechsel anstehen.
bzw. Mit "Deutschland-Grid" zeigt der dir einen Mittelfinger und der NA-Schutz sperrt den Diesel aus!

Dieselgenerator pur auf den Verteilerschrank gibt Ärger mit der Nachbarschaft und frisst dir ein Loch in den Geldbeutel. Was tricky geht, ist ein Multiplus2 separat als Ladegerät einsetzen, der brät dir volle 3,5 kWh in den Speicher, welche du dann nach Bedarf abrufen kannst. Das stinkt weniger und der Lärm lock "die Eroberer" nicht so an :-P

VG Zorro

--