Messung des Energieverbrauchs ist hier nicht einfach

paranoia, Die durchschnittlichste Stadt im Norden, Dienstag, 18.09.2018, 09:52 (vor 2019 Tagen) @ Martin3905 Views

Hallo Martin,

Da letztlich nur der zeitlich gemittelte DC-Anteil von Strom und Spannung
interessant ist kann man diese einfach abgreifen, glätten und mit DC-Volt-
und Amperemeter messen.

Das funktioniert hier nicht oder nur sehr schlecht mit Blick auf die Wellenform.

Simples Beispiel:

Mittelung
gepulste Gleichspannung: U=1V DC, R=1 Ohm. Einschaltdauer 10%.

mittlere Spannung: 0,1*1V + 0,9*0V= 0,1V.
mittlere Leistung: P= 0,1V^2/1Ohm = 0,01W.

Effektivwertberechnung
Ein-Zeit: P=1V^2/1Ohm=1W
Aus-Zeit: P=0W.

Effektive Leistung = 0,1*1W + 0,9*0W = 0,1W.
Effektive Spannung = wurzel(P/R) = wurzel( 0,1W/1 Ohm) =ca 0,32V.

=> Crestfaktor 3!

Bei der Leistungsberechnung weicht in diesem Fall die Effektivleistung von der mittleren Leistung um den Faktor 10 ab.

Meiner Meinung nach müsste man mit > 2*100 MHz sampeln, wenn man richtig rechnen will.

Gruß
paranoia

--
Ich sage "Ja!" zu Alkohol und Hunden.