Regelleistung via Netzersatzanlagen

StS, Donnerstag, 28.09.2017, 12:15 (vor 2402 Tagen) @ smiths746214 Views

Ich arbeite wahrscheinlich im Gegensatz zu dir in der Stromwirtschaft und
ich kann dir versichern: KEIN Kraftwerk läuft jemals im "Leerlauf"...wie
soll das auch gehen?

Hallo Smith74,

das stimmt in der absoluten Form natürlich auch nicht. Fast alle größeren Notstromaggregate können die geforderten Parameter zur Abgabe von Regelenergie zumindest nach einer Umrüstung der Steuerung erfüllen.

Daher schreibt EON u.a. gezielt Rechenzentrumsbetreiber an, um deren Notstromgeneratoren ab 500kw an der Regelenergievermarktung teilnehmen zu lassen.

https://www.eon.de/de/gk/energieloesungen/energievermarktung/regelenergievermarktung.html

Allein Frankfurts Rechenzentren würden vermutlich 100MW oder mehr als virtuelles Kraftwerk bereitstellen können. Und das ist ein Kraftwerk, welches regelmäßig im Leerlauf läuft, bzw. gar nicht läuft.

Die interessante Frage wäre demnach, was passiert denn, wenn nahezu alle verfügbaren und geeigneten Notstromgeneratoren angeschlossen werden würden.
Möglicherweise lautet die Antwort demnächst : "Solange Heizöl verfügbar ist, kann man das Netz stabil halten".

Grüße
StS


gesamter Thread:

RSS-Feed dieser Diskussion

Werbung