Elektrogrundlagen

Rainer ⌂, El Verger - Spanien, Samstag, 16.09.2017, 17:03 (vor 2385 Tagen) @ ufi2033 Views

achte mal darauf, welche Phasen benutzt werden. Du solltest 50A
Hausamschlusssicherungen haben. Danach Zähler und jeder Durchlauferhitzer
auf 32A Sicherung und mindestens 2,5mm² Kabel.
Kleiner 50A ist nicht mehr üblich.

Ich verstehe nicht was du meinst. Ein Durchlauferhitzer mit 21 kW benötigt alle drei Phasen, abgesichert mit je mindestens 32 A. Aus einer Phase kannst du mit 32 A Absicherung rund 7 kW entnehmen.

Dabei ist Kabel mit mindestens 6 mm² zu verwenden. 32 A auf einem 2,5 mm² Draht erzeugt pro Meter eine Verlustleistung von 7 Watt, die nur Wärme im Kabel erzeugt.

Aus einem mit 3 x 63 A abgesicherten Hausanschlusses kannst du maximal eine Leistung vom 43,5 kW entnehmen.

Rainer

--
Ami go home!
RundeKante
WikiMANNia
WGvdL Forum


gesamter Thread:

RSS-Feed dieser Diskussion

Werbung