21 kW müssten gehen
Hallo Rainer,
achte mal darauf, welche Phasen benutzt werden. Du solltest 50A Hausamschlusssicherungen haben. Danach Zähler und jeder Durchlauferhitzer auf 32A Sicherung und mindestens 2,5mm² Kabel.
Kleiner 50A ist nicht mehr üblich.